電纜敷設是一項技術性強且對安全要求較高的工作,以下是根據相關規范整理的電纜敷設時的特殊要求:
一、敷設前的準備
-
檢查電纜通道
電纜溝、隧道、電纜井等通道應符合設計要求,排水良好,金屬部分防腐層完整。
-
檢查電纜外觀和規格
電纜額定電壓、型號規格應符合設計要求,外觀無損傷,密封狀態良好。
-
檢查敷設設備
電纜放線架應放置平穩,牽引機和導向機構應調試正常。
-
合理安排電纜長度
根據設計和實際路徑計算每根電纜的長度,合理安排每盤電纜,減少接頭。
二、敷設過程中的特殊要求
-
敷設方式
-
埋地敷設要求
-
埋地深度不應小于0.7米,電纜周圍應敷設細砂并覆蓋硬質保護層。
-
穿越建筑物、道路等易受損傷區域時,必須加設防護套管。
-
與其他電纜或管溝的平行間距不得小于2米,交叉間距不得小于1米。
-
架空敷設要求
-
架空電纜應沿電桿或支架敷設,并采用絕緣子固定。
-
嚴禁沿腳手架、樹木或其他臨時設施敷設。
-
電纜彎曲半徑
電纜敷設時的最小彎曲半徑應符合相關規定,通常為電纜外徑的一定倍數。
-
敷設方法
-
電纜應從盤的上端引出,避免在支架或地面摩擦拖拉。
-
機械敷設時,牽引速度不宜超過15米/分鐘。
-
接頭和終端處理
三、敷設后的檢查
-
檢查電纜通道
敷設后應檢查電纜通道是否損壞,防水層是否完整。
-
檢查電纜固定
電纜在支架上應固定牢固,水平敷設時每隔5-10米應固定一次。
-
檢查電纜接頭
電纜接頭位置應避免設置在傾斜處、轉彎處或通道狹窄處。
四、安全注意事項
-
防護措施
在帶電區域內敷設電纜時,應有可靠的安全措施。
-
溫度要求
電纜敷設前24小時內的平均溫度及敷設現場溫度不應低于規定值,低溫時應采取加熱措施。
-
機械敷設
機械敷設時,應防止電纜受到機械損傷,牽引力和側壓力應符合規定。
通過嚴格遵守以上要求,可以有效保障電纜敷設的安全性和工程質量。